一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

1553122298
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 1733 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-08-05
最后登錄: 2019-12-10
查看1553122298的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-28 02:04
[            請教各位,OPTRIS      CT    LT的紅外測溫儀與實際溫度不符,還不穩定亂閃,在工控觸摸屏上顯示溫度正常與實際溫度相同,但是測溫儀小屏幕顯示的不對,相差三四十度,設備不運行測溫儀與觸摸屏溫度一樣都正常,設備運行后就出現溫度不符了,我在溫度探頭線屏蔽網也與地線相連了,沒有多大作用,各種參數我都試了沒有用,
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8309 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 21249 分
在線時間: 3116(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-08-06
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-28 07:34
根據描述情況,還是干擾造成的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。