樓主  發表于: 2015-01-16 19:30
臺達DVP60ES2型PLC有一個RS232通信端口,已經與觸摸屏連接通信了,想用電腦監控程序運行。用USB轉串口線加一個RS232轉RS485模塊將電腦與DVP60ES2PLC連接,但通信不上,求幫助
新工電工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 10727 點
下載積分: 32437 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間: 2006-11-04
最后登錄: 2025-08-01
查看新工電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-17 09:08
臺達DVP60ES2有三個通訊口,你用RS485與屏通信,COM1與電腦連接監控PLC。USB轉串口線也可以在線監控,編程軟件默認是COM1,需要設置通信端口