s7200 224xp編了個MAP庫程序用于送料機,pto脈沖輸出,見附件。在下經驗不足,使用中發生問題,就是每次斷電再重新上電后程序不能運行,但是把程序重新下載一遍后就可以工作,請高手幫我分析下,謝謝!
xiaoyan88
級別: 網絡英雄
精華主題: 1 篇
發帖數量: 433 個
工控威望: 6840 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2009-01-06
最后登錄: 2024-11-30
查看xiaoyan88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-24 00:39
系統塊斷電保持沒有設置好
xiaoyan88
級別: 網絡英雄
精華主題: 1 篇
發帖數量: 433 個
工控威望: 6840 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2009-01-06
最后登錄: 2024-11-30
查看xiaoyan88的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-02-27 00:16
系統塊 斷電數注保持 字節偏移量里面是0 。。。。。。。。。。。。