一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

caizebin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2014-07-02
最后登錄: 2024-08-05
查看caizebin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-09 13:12
我用三菱做了一個模擬量輸入程序,是用線性代數的一個公式轉換成壓力,
例如Y=KX+B,輸入值為400—2000,對應輸出壓力值為0—500N。
但是用這個公式算壓力值總是像0、0.39、0.78、1.17、1.56、1.95、2.34這樣依次變化,這樣的話壓力值就不能精確到0.1,
原來的設備上是呈0.1、0.2、0.3----1.1、1.2這樣逐次上升的,但不是三菱的程序,我想問下怎么用三菱編程,使壓力值能精確到0.1。
還請高手指教!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56259 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-08-01
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-10 08:57
精度就是這樣,沒辦法。
要嘛更換高精度設備,要嘛做假。

500 / (2000-400)
=500/1600
=0.3125 <-----精度
當輸入値+1 ,顯示値+0.3125