一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

dayuczj
平常心 VX17676212715東臨碣石,以觀滄
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 3074 點
下載積分: 2422 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2025-08-02
查看dayuczj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-12 20:04
CP1H絕對控制記下4個位置的數據,跑出的實際位置不準確是什么原因?但是定位后到達停止時的當前數據和記下的數據是相同的,比如第一個位置是10000,第二個位置是20000,第三個位置是30000,第四個位置是40000,記下這4個位置后,然后絕對定位,到第二個位置,停下來顯示當前位置是20000,但實際上伺服電機停的位置不是20000的位置。
平常心!平常心!
achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2025-02-26
查看achang945的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-13 22:09
我之前有遇到過類似的問題,我是重新焊驅動器的50PIN線解決的,
定位是保存的位置是相對于原點的,原點位置不要變動