一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-29 11:08
GDD柜 132KW變頻器輸出側加了個500比1的電流互感器在配了一個1比500的電流表(量程500A),在變頻器20HZ工作下電流表沒讀數!用鉗形表測量互感器二次側電流為0.093A。變頻器顯示輸出電流為50A。按1比500的比例換算來看電流是差不多的!可是電流表就是沒讀數!

請問是啥原因!難道是互感器量程選太大了~電流太小電流表沒反應???
youxuemin888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 113 點
下載積分: 834 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2015-03-20
最后登錄: 2015-04-02
查看youxuemin888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-30 05:39
為什么要用互感器加電流表呢?直接用10V的電流表接到變頻器的模擬量輸出端就好了