一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1593 點
下載積分: 3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2025-07-23
查看建控電的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-30 14:04
我通常搜原點時,都用的常開信號。極限用常開、或常閉信號都可以!
極限用常開信號,碰到極限信號閉號,伺服停止。但如果傳感器損壞,就失去了保護的功能。
極限用常閉信號,碰到極限、或傳感器損壞,失去信號,伺服停止,能起到很好的電保護功能。

請問元老們習慣用哪種?除了以上談的,還有什么其他利弊關系呢?
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1220 個
工控威望: 1321 點
下載積分: 3940 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-07-22
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-30 16:08
根據需要來定,沒聽說有具體的規定。