樓主  發表于: 2015-04-14 11:03
判斷水位的上下限,選擇三菱FX2N-16mr,需要弄一個特殊模塊把液位模擬量后再轉化為開關量么?還是簡單點直接有那種液位開關量,直接連到PLC輸入端。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-02
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-14 11:46
這個需要看具體傳感器類型,如果是模擬量輸出的需要特殊模塊(模擬量輸入)連接,如果是數字量輸出的傳感器,就用數字量(開關量)輸入就可以了。