樓主  發表于: 2015-04-15 11:14
PLC的特殊模塊是將熱電阻的模擬量轉化為數字量輸入到CPU里,那么變送器也是講熱電阻測得的信號,變成相應的電流量,兩者有區別么??還是變送器要加在PLC溫度模塊中間?
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2025-04-01
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-27 15:22
        PLC的特殊模塊是將熱電阻的模擬量轉化為數字量輸入到CPU里,那么變送器也是講熱電阻測得的信號,變成相應的電流量,兩者有區別么??還是變送器要加在PLC溫度模塊中間?
    有區別,區別大呢
    有溫度模塊就用溫度模塊配傳感器(熱電阻或電偶),不需要加變送器。