PLC200的I0.0和I0.1分別是電動閥的開反饋和關反饋,我就是不知道,這個I0.0和I0.1在編程中是如何得電工作的,如果說是電動閥反饋的,如何反饋的,什么條件反饋呢?
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 497 個
工控威望: 10030 點
下載積分: 11196 分
在線時間: 655(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-08-07
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-20 21:00
你的I1.0與I1.1接的是電動閥的限位開關,一般是接常閉觸點,一端接24V,一端接PLC,平時是高電平得電狀態,閥門開到最大或者最小時動作,I1.0與I1.1失電。
樓主留言: