一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

leon_x
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 91 點
下載積分: 572 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-04-22
最后登錄: 2015-06-28
查看leon_x的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-05 13:51
mov h10 d8464,在這條指令中為什么用16位進制去表示y10輸出口呢,為什么不用十進制呢?在十進制中h10等于16.這個一直搞不懂!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56279 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-08-05
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-07 17:31
1.用16位進制或十進制都可以。
2.在PLC中是以10進制顯示,二進位儲存(16位元)。
  當你輸入 H10  會顯示16 。
3.
   例:
          10進制 16  =  0000    0000    0001    0000
          16進制          0          0          1          0

          10進制 136=  0000    0000    1000    1000
          16進制          0          0          8          8

方便快速判別哪個位元ON