馬上去出差,客戶遇到一個比較奇怪的問題。據他描述,一個設備有六個工位,設備整體較長,其中有總啟動和總停按鈕,就是直接控制這六個工位的,總啟動沒問題,是常開按鈕,總停止是常閉按鈕。現在的問題是,只要工位三一開啟,設備就會停止!據客戶說,在PLC上可以直接檢測X1(總停按鈕),發現它時亮時暗。工位三特殊的地方在于,它有一個變頻器!馬上去現場,想問一下論壇的朋友,有何高見?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1412 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 13297 分
在線時間: 2224(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-08-03
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-14 11:31
急停還是用于斷開外部電源好,不要進PLC了。