我不接電壓,就當開關用,請問能全部短接嗎?
qq1224745969
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 127 點
下載積分: 467 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2025-03-24
查看qq1224745969的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-17 19:41
可以 限于NPN型 把所有的com短接到開關電源的N 輸出所有的接口都只能是24V
qq1224745969
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 127 點
下載積分: 467 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2025-03-24
查看qq1224745969的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-17 19:43
PLC的24V和0V不接任何線 s/s端外接+24V   然后把com全短接到外部的N