一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

qtkx2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 133 點
下載積分: 552 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-11-13
最后登錄: 2025-02-24
查看qtkx2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-24 09:17
我們廠有一套S7-300系統,不管是AI,AO,DI,DO信號總會突然有一點或二點不能用,可重啟CPU后又正常,在出現故障時,軟件診斷里所有的模塊都是正常的
yechenlin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 161 點
下載積分: 929 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2014-08-04
最后登錄: 2025-06-27
查看yechenlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-26 09:28
我以前(1997年)也遇到過三菱A系列PLC同樣的問題,CPU用久了就會出現這樣的現象。換CPU就OK了
yechenlin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 161 點
下載積分: 929 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2014-08-04
最后登錄: 2025-06-27
查看yechenlin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-26 09:29
你的S7-300系統用了多長時間?