一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

haomaiggq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 457 點
下載積分: 11721 分
在線時間: 1418(小時)
注冊時間: 2009-02-19
最后登錄: 2025-08-08
查看haomaiggq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-06 17:48
我們公司新買一臺FR-A800-5.5kw變頻器,我想使用外部端子和模擬量控制,模擬量有輸入,但是sd---sfr閉合,變頻器沒反應。大家遇到過嗎?
還是我參數設置的有問題?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xixiangsu) 真誠感謝!
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5292 個
    工控威望: 7518 點
    下載積分: 161690 分
    在線時間: 3240(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2025-08-08
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-06-06 23:53
    pr79設置為0或2;
    其為4時需要通過操作面板的run來啟動