最近在做一個觸摸屏直接通過MODBUS控制變頻器頻率的程序,通過宏指令把實際的工程值轉換成變頻器的頻率,比如線速度10M/S轉換成50HZ,下面是宏指令,在觸摸屏上設置3個數值元件,地址分別是LW0,LW1,LW2,LW2對應的數值元件用來顯示計算結果,請問怎么把計算的結果寫入變頻器,變頻器主頻率給定的地址是0x6203,謝謝。
macro_command main()
short a[3]
GetData(a[0], "Local HMI", LW, 0, 2)
a[2]=a[0]*a[1]
SetData(a[2], "Local HMI", LW, 2, 1)
end macro_command
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(離亭晚)
    924011476
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 337 個
    工控威望: 445 點
    下載積分: 1278 分
    在線時間: 287(小時)
    注冊時間: 2013-09-11
    最后登錄: 2025-06-20
    查看924011476的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-07-22 17:53
    1樓的方法簡單易懂,不過樓主好像沒有用PLC,學習了,謝謝。