[attachment=137627] PLC型號為西門子224XP,編寫了一個簡單程序,想利用高速計數器(HSC0,模式9)測編碼器脈沖,程序如下。編碼器一共有5條線,A、B相分別接到PLC的I0.0和I0.1上,電源線接直流24V,屏蔽線沒接。運行的時候,當編碼器軸旋轉時I0.0和I0.1燈不亮,狀態監控表內HCO的值始終為+0,這是哪里弄錯了么?目前可以肯定的是編碼器是好使的,因為我用HB961能測到編碼器輸出脈沖數。求大神幫忙分析一下,感激不盡!在網上搜了一下,有人說編碼器輸出要接上拉電阻再接PLC,是這個原因嗎?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3464 個
工控威望: 21003 點
下載積分: 35681 分
在線時間: 1815(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-08-04
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-23 13:38
電平對不對,脈沖方式對不對?????????
自動化單機,生產線,項目編程調試!