想和各位師傅交流一個問題:
負載90KW,距離120米遠應該選用多大的銅芯線呢?
負載有 電加熱、壓縮機、變頻器拖動的電機。

另外:每項線用一根電纜好還是多根電纜好呢?

謝謝大家!!!
pengdi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 104 點
下載積分: 470 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2015-03-25
最后登錄: 2015-11-08
查看pengdi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-07 13:43
引用
引用第6樓最遠是多遠于2015-07-25 22:04發表的  :
90kw除以380v大概236安,1平方毫米可負載4安電流,大概60平方線可再大點備用。相線用一股線好壓端子。