一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

人工的智能
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 163 點
下載積分: 559 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2015-06-24
最后登錄: 2021-03-05
查看人工的智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-31 15:03
用的是三菱FX3U的PLC,控制歐姆龍伺服電機。

之前使用一直正常;

最近突然出現了一個現象:每次長時間關機之后(兩個小時以上),重新開機復位找原點時,總是會與設定位置有偏差,然后再重新斷電開機復位兩三次之后,才能準確的走到設定的位置。

請問這種原因可能是什么情況造成的??
山大王
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 287 點
下載積分: 487 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2008-09-10
最后登錄: 2025-07-11
查看山大王的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-05 10:47
聯接器松了!仔細查查,確保回原點的時候電機沒有機械卡死