樓主  發表于: 2015-09-01 17:25
    公司的設備運行時的電流一般在30A左右。目前配電柜里面的一次回路用的6平方,二次回路用的1.5平方,控制回路用的0.5平方。都是用的多芯軟銅線,常常看到別的配電柜里面的電線都是用的單芯硬線,走線非常好看,打算把公司的所有電線都換成單芯硬線,不知有什么主意事項?
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2111 點
下載積分: 11183 分
在線時間: 862(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-08-03
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-02 08:55
建議使用7芯半軟硬線
全軟線無法成型 趴著不好看