樓主  發表于: 2015-09-01 18:33
溫控表SSR固態輸出電壓脈沖信號0-12V,固態繼電器輸入為3-32V,資料上說只要在溫控表的額定電流內可以正常使用。

那么問題來了,一個0-12V,一個3-32V,怎么對應起來呢,雖然知道怎么用,但還是想搞清楚。
lay111
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 1123 點
下載積分: 27455 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2019-01-14
查看lay111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-02 10:25
SSR類似接觸器的概念只是接點為電子式,電壓範圍內即可做開合控制