現有一個項目,PLC為CP1H
1、第一個口用CF01接Proface觸摸屏;
2、第二個口用CF11做MODBUS主站,讀取6塊電量儀表和2塊溫度儀表;
3、第三外接CJ1W-SCU31V1做MODBUS從站,上位機用組態王讀取數據。
大蝦請指導!這樣的思路可行嗎?
yuxilu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 180 點
下載積分: 792 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2015-09-05
最后登錄: 2025-08-04
查看yuxilu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-10 22:06
謝謝!我試試看!