一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

hsrx001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1130 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-05-29
最后登錄: 2025-03-11
查看hsrx001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-26 20:19
小弟用三菱PLC 控制步進電機轉動設定的角度。無負載,中低速, 電機是日本山社40 兩項四線步進電機,步距角是1.8度。驅動器是山社 MD-2522. 現在的情況就是跑不準。  理論上轉一圈是200個脈沖。尼瑪每次都過沖。PLSY  PLSR  都用過了,就是解決不了。求大神指點。謝謝。
roy_poon
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 240 點
下載積分: 64739 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2013-11-09
最后登錄: 2025-08-04
查看roy_poon的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-26 20:58
PLC型號?一般最好用相對定位或絕對定位指令。
roy_poon
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 240 點
下載積分: 64739 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2013-11-09
最后登錄: 2025-08-04
查看roy_poon的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-26 21:13
158 DRVI 相對定位
159 DRVA 絕對定位
roy_poon
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 240 點
下載積分: 64739 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2013-11-09
最后登錄: 2025-08-04
查看roy_poon的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-09-26 21:45