樓主  發表于: 2015-10-06 08:09
公司從美國轉運一臺設備,電機是三相480V 60HZ  100馬力  轉速4極1755轉/分鐘,我們用一臺變壓器把380V50HZ動力電提升到480V,給電機供電,這臺電機的功率和轉速會降低多少?
如果定做一臺變頻器來帶電機會不會好一點?
謝謝!先各位大師!
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-28 21:08
都走火入魔了?增加一臺變頻器多少錢?用變壓器升壓多少錢?直接換一臺國產電機多少錢?顯然是后者便宜簡單!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(最遠是多遠) 有道理