615128
級別: 探索解密
![]() |
用plc控制固繼,假設一個固繼不夠用,我是用串還是并?串聯,如壞一個,下面的就不能運行了!緢D片】【圖片】 [attachment=140443] [attachment=140444] |
---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
![]() |
并聯和串聯都可以的,只要電壓夠大,24V的控制電壓,完全沒有問題,如果是12V可以需要考慮盡量并聯。他們的壓降很低,電流更小,所以串并聯都沒有一點問題,只有從原則上覺得并聯通用性會比串聯要高一些。不需要考慮電壓。但是實際上的控制效果都是差不太多的。不過串聯確實存在一壞全壞的缺點。尤其在加熱控制里,并聯,壞一路,最多減少一點功率。 |
|
---|---|---|
|