現有一臺新設備,用臺達M系列220v0.4kw變頻器,動力是220v200w電機,開機5分鐘就自動停機,變頻器沒有顯示任何故障,也沒有歷史故障,就是運轉一會兒自動停機。后來用200v 1.5kw變頻器就正常工作了。難道200w的電機要用1.5kw的變頻器嗎?
15903867386
風鈴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 72 個
工控威望: 180 點
下載積分: 6256 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-07-15
最后登錄: 2025-08-03
查看15903867386的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-11-13 19:58
臺達變頻器是買設備時原裝的,詢問廠家說恢復出廠設置,改變轉矩模式,也都照廠家說的調試程序。讓變頻器檢測電機后50hz運行正常,退出檢測改變頻率25hz和80hz就又停機了,廠家說那只好換大功率變頻器了。這種現象解釋不通,廠家說沒有見過這樣的事情。