一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

海洋一舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1567 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2007-08-16
最后登錄: 2025-06-13
查看海洋一舟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-12 15:05
       請問大家PLC繼電器的觸點可以直接驅動接觸器的線圈嗎?接觸器是士林S-P25.電壓是AC220V。會不會影響繼電器的壽命,我想用PLC的觸點直接控制接觸器的線圈,不打算另加繼電器.?會不會影響PLC繼電器的壽命,謝謝!
[ 此帖被海洋一舟在2015-11-18 04:32重新編輯 ]
sun3751
安康科技
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 707 個
工控威望: 690 點
下載積分: 3015 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2025-08-05
查看sun3751的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-15 04:47
引用
引用第12樓馬林12345于2015-11-14 14:51發表的  :
AC220V的交流接觸器,我現在正在用,機臺上1年多了,沒有發現問題,如果是AC220V以下的,建議不要使用。

基本可以,頻繁啟停的場合還是中繼一下好
煙臺安康電氣科技有限公司
-伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-
-編程·配套-13156951983-