下圖的電機銘牌   電壓230V  功率550W   電流怎么是6.2A  是啟動電流嗎?   這個泵空開要選多大的   6A行嗎?
還有那個Imax=0.76A  這個又得多大的空開? 1A的?   總空開用個7A的夠嗎?
[ 此帖被丨zts丨在2015-11-17 09:50重新編輯 ]
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2025-04-01
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-19 09:17
        效率低,我們用的2。2KW的單相電機16A。