一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

丨zts丨
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 99 點
下載積分: 1348 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2015-09-02
最后登錄: 2016-02-02
查看丨zts丨的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-17 09:39
下圖的電機銘牌   電壓230V  功率550W   電流怎么是6.2A  是啟動電流嗎?   這個泵空開要選多大的   6A行嗎?
還有那個Imax=0.76A  這個又得多大的空開? 1A的?   總空開用個7A的夠嗎?
[ 此帖被丨zts丨在2015-11-17 09:50重新編輯 ]
丨zts丨
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 99 點
下載積分: 1348 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2015-09-02
最后登錄: 2016-02-02
查看丨zts丨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-17 10:03
引用
引用第1樓711022027于2015-11-17 09:59發表的  :
呵呵,老大這是單相電,不是三相的一個KW二安培。
是單相的啊。叮玻翆嵲诓恢涝趺此愕摹