一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-07-26
查看何工控學的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-30 14:41
各位師傅們大家好!在現場工控當中有不少大型設備有大功率電機,而且,在控制方面都為最經濟的控制方法都是以星三角啟動為常見,而且星三角啟動電路有不少的控制電路圖,最近感到這個控制電路中星形啟動后轉換為三角形時有時因為時間繼電器對控制星形和三角形接觸時的時間差,很容易對主電路短路,不知師傅們對這方面有什么好的解決方法,
515932914
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 179 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2024-09-04
查看515932914的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-01 09:55
我上一個公司用一個1到10秒的時間繼電器,加上接觸器互鎖,星三角控制15到75KW的電動機從來沒出現什么短路的問題,有問題就說明電路設計有問題,或者元器件質量有問題