一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

123456zjy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 147 點
下載積分: 670 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-08-08
最后登錄: 2023-06-24
查看123456zjy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-02 20:16
請問大家一個問題,三菱溫控模塊Fx2N-4AD-PT,溫度顯示波動大的原因?溫控系統是控制印染水箱,蒸汽加熱的,采用oN-off模式!監測的溫度波動有10度!這種情況是參數的問題還是干擾的問題呢?如果是參數問題,應該如何設置呢?麻煩大家指點一下!!!
農夫
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 4630 點
下載積分: 14608 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2023-12-16
查看農夫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-03 21:23
用溫控器直接測量看看排除原因吧