樓主  發表于: 2015-12-26 08:50
大家對于三菱FX1S,FX1N的保持寄存器的清零方法是什么?這兩個型號的PLC不支持FMOV指令。
wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 224 個
工控威望: 2464 點
下載積分: 2008 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2013-08-06
最后登錄: 2025-08-02
查看wuzhishou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-26 09:33
MOV KO D200
wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 224 個
工控威望: 2464 點
下載積分: 2008 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2013-08-06
最后登錄: 2025-08-02
查看wuzhishou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-26 14:10
引用
引用第5樓xxl123于2015-12-26 14:03發表的  :
一兩百個寄存器。MOV到什么時候?有簡單的方法嗎?

經典!就沖你這句話我猜你可能想給程序動手腳吧,定時把參數清零