一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

410134843
start
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 224 點
下載積分: 612 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2009-03-21
最后登錄: 2025-06-23
查看410134843的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-11 09:33
用FX2N-1PG進行原點返回操作后,進行相對位置補償后,想把零點定義在這個位置。需要怎么操作呢?看了手冊硬是沒有找到解決的辦法?以前用過一些PLC可以進行更改當前值,就可以把零點自定義了。麻煩各位大俠幫忙看看有沒有解決的辦法!謝謝
410134843
start
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 224 點
下載積分: 612 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2009-03-21
最后登錄: 2025-06-23
查看410134843的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-14 21:43
#26參數清零還是不行,#13的值已經是設置為零了。先回原點,然后走相對坐標為原點補償,補償走完后將零寫入#13還是沒有變化