一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 279 點
下載積分: 784 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-08-04
查看zzzer442的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-20 11:53
我用三菱PLC的Y0和Y2用絕對定位指令控制步進電機旋轉。
我讓電機轉到270度時,想控制電機還是按照原來的方向轉到0度位置。
但當我用[ddrva k0 d200 y0 y2]指令時,它反方向轉回0度位置。
請問怎麼能控制歸零方向?
請大俠不吝賜教!
謝謝!
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1315 個
工控威望: 2021 點
下載積分: 3245 分
在線時間: 1062(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-08-04
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-20 12:02
這個方向 好像 你改變不了的 是程序內部自己完成的 就像軸從原點(特殊寄存器為0)向前走一段后 你再回到原點位置(特殊寄存器為0)肯定是反過來走的 如果你想向前走到原點 可以這樣:
讓軸走到360度的位置,并且將特殊寄存器清零就可以了
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1315 個
工控威望: 2021 點
下載積分: 3245 分
在線時間: 1062(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-08-04
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-20 17:27
可以強制OFF Y2吧  你可以試一下