我是初學西門子的,請問為什么我PLC剛開始運行,S0.1就是ON狀態呢?請大家指導一下,謝謝!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-02
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-20 10:44
你編譯交叉引用方式查查,是否還有其它程序給這個S0.1置位了。該位一旦被觸發程序會自動跳入到步S0.1的活動步中。
如果,在其它程序段沒有用到置位S0.1,那重新啟動plc試試,或采用SM0.1這個標志位在程序的首位做一下復位S0.1~S*.*的操作。
本帖最近評分記錄: