一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

安軍和
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 185 點
下載積分: 9643 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2012-05-21
最后登錄: 2025-06-25
查看安軍和的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-01 23:10
求助:電機側安裝一個接近開關來檢測電機運行狀態。1。電機啟動后接近開關此時檢測到脈沖信號(電機正常運行),當電機負載發生堵轉(不運行)光電檢測到后,應及時停止并報警。
如何運用三菱FXPLC 編此程序。
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1313 個
工控威望: 2019 點
下載積分: 3201 分
在線時間: 1061(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-08-02
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-02 07:59
用高速計數器 啟動信號給了以后  如果計數器<=0  說明電機沒有運轉或者逆轉