為何“+ D1 D151[D10] D1”這條指令CP1E能通過CP1H卻無法通過,有什么辦法解決?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11928 分
在線時間: 9731(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-08 09:32
引用
引用樓主wv5575于2016-03-07 23:31發表的 求解 :
為何“+ D1 D151[D10] D1”這條指令CP1E能通過CP1H卻無法通過,有什么辦法解決?


CP1H不支持 D151【D10】這種間接尋址方式,因此你需要使用:&D151或者*D151的方式來進行數據區的間接尋址。