一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

qq791569514
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1100 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2013-09-07
最后登錄: 2022-03-24
查看qq791569514的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-20 22:50
小弟請問圖片中的接線   是怎么理解    要是用三菱FX的PLC的話連接  應該怎么接線了     求解釋下  謝謝
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56349 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-08-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-23 16:39
就是要將---- 變頻器的電源24v(PC) 經過PLC 接點送到要運作的點。
STF:正轉
STR:反轉
..............

以STF為例
若模組是繼電器:一端接PC ,一端接STF。
若模組為晶體管:如圖所接。(警語的目的是,不要讓兩組不同的DC電源並接)
樓主留言:
但是我見過的 三菱的漏型是變頻器PC端子接外部的24V  和STF是從三菱PLC的Y0輸出接的   Y0的公共端子也是外部的OV啊  這個怎么解釋啊??
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qq791569514) 熱心助人!