大家都知道步進電機會失速和丟步,過負載也不報警。我想給步進電機加個編碼器(A/B相),讓編碼器的脈沖值和PLC脈沖累計值實時比較,實時校準PLC發脈沖的數量,解決步進電機失速和丟步導致的不精確問題。各位高手感覺可行嗎?我感覺這個計算比較難做,暫時沒有方案,請大家給出出主意~!
1421448580
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 345 點
下載積分: 13374 分
在線時間: 941(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2025-08-04
查看1421448580的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-05 10:13
用什么編碼器
1421448580
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 345 點
下載積分: 13374 分
在線時間: 941(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2025-08-04
查看1421448580的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-06 08:47
其實增量式編碼器有時候也丟脈沖 呵呵