樓主  發表于: 2016-04-10 10:03
FX3GA控制MR-JE系列伺服電機,絕對位置定位,PLC設定零點后 ,正轉到一定位置后 ,然后反轉到零點位置,零點位置就改變了 ,伺服驅動反饋上面顯示的脈沖數也不對,假設跑1000個脈沖數 伺服驅動會顯示1056個 然后返回零點就顯示為-67個脈沖 ,難道是伺服定位不準?有過沖現象?還是參數沒調好?請指教 謝謝!!
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 12060 個
工控威望: 19453 點
下載積分: 14628 分
在線時間: 2796(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-08-04
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-13 10:32
開關電源干擾,這個容易忽視
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之