級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4415 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2012-08-22
最后登錄: 2023-05-04
查看wyhghmei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-12 10:45
    現有基恩士KV-N60AT  PLC與維綸TK6070ip觸摸屏通信,有時斷電后再開機觸摸屏顯示PLC no  response,檢查發現PLC的RS232口壞,換一臺PLC通信OK。可是使用一段時間后,有時突然斷電再開機的話它又會出現上述故障。請問各位大俠這是什么情況?
montecarol
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 124 點
下載積分: 694 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2025-07-29
查看montecarol的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-09 14:02
除了電源的問題,還有就是通訊的波特率太高,靜電也會對通訊口產生影響。時間長的話,也會燒壞通訊口。這個時候,良好的接地,就顯得很重要了。