樓主  發表于: 2016-04-21 18:30
  買的是ALINKEY的128元的淘寶貨 軟件是SP9   天天PLC上下的 在xp系統上PLC 打在STOP上可以讀取版本等信息 但是工作了就不能通信上了 在w7系統上打在STOP上連版本信息都沒有 怎么回事  求師傅們說說 謝謝 新手 手里有設備上的程序 td200  一套 現在就是玩不轉  樓下放圖
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-02
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-05 11:34
通訊波特率改為9.6K試試。
樓主留言:
謝謝  好了 還是線的驅動沒弄好