一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

戀戀萍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 116 點
下載積分: 274 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2016-03-21
最后登錄: 2024-01-09
查看戀戀萍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-03 15:17
三菱PLC如何進行32位定位設置?我的程序:[DMUL D10 K50 D11】,【DDRVA D11 K3000 Y0 Y4】.但是不知道為什么D11得到的都是16位的數據,而不是32位的數據。各位大神幫幫忙
yangguangfei
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 714 點
下載積分: 4036 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2012-09-02
最后登錄: 2025-07-30
查看yangguangfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-03 15:37
把d11改成d12試試,d11和d10才是32位,你用重了
樓主留言:
真誠感謝!試了,真跟您說的一樣,謝謝