請教論壇的各位大神們,兩線直流24V的,電流輸出4-20 mA的壓力變送器,和三菱FX2N-4AD模擬量模塊的接線圖。三菱官方的說法是必需用三線,兩線不能用,真是這樣嗎?從網上找的一接線圖,大神們幫忙看看,能行嗎?如些接線,接了個24V電壓進去,會不會燒壞模塊?
[attachment=147534]
testfish
9554665@qq.com
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 2650 點
下載積分: 14779 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2014-09-10
最后登錄: 2025-07-01
查看testfish的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-13 23:20
轉換成電壓信號可行嗎?如果可以,串個250歐姆電阻進去,采集 250歐姆電阻兩端電壓。 0—100% 對應 1---5V