本人剛剛入行不久，在選擇O型端子時,查詢不到交流接觸器的螺栓大小,擔心端子不適用。
目前接觸器型號CJX2S-1810;CJX2S-1810,O型端子 RV2-4S,線是2.5平方的。麻煩老手幫忙看下這樣可以嗎?謝謝
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-02 19:52
CJX2系列交流接觸器你這種小規格的都是使用瓦型壓板接線,沒必要選用O型接線端子呀?就用一字型,U型接線端子就好了。你要用O型,安裝的時候還需要拆接觸器的防電弧護蓋,非常麻煩。并且,O型接線端子也并不能提高導流能力。
樓主留言:
真誠感謝!