一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

付杰888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 218 點
下載積分: 668 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2025-07-10
查看付杰888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-01 09:34
我用普通時間繼電器計時是3.29秒停止到機器指定位置,而用臺達PLC里的時間繼電器要4秒到那個位置,臺達的T1,k40應該是4秒吧。你們用臺達的有沒有發現這個,臺達的4000MS等于3.29秒。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1959 個
工控威望: 2112 點
下載積分: 11185 分
在線時間: 863(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-08-06
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-01 09:40
這個計時器是有誤差的    建議使用10ms或者1ms計時器看看  如果把普通計時器寫在子程序里面也會有問題