三菱FX2N 控制臺達ASD-A2伺服,伺服2500個脈沖轉1圈,我發(fā)送10w個脈沖,伺服接收到的脈沖少了20個左右;發(fā)送1w個脈沖也少20個左右。速度提高接收到的脈沖越少,丟的越多。哪位大哥知道該怎么做。课覇栠^臺達客服了,他讓我自動增益試了,結果還是那樣,手動增大增益也沒有改變。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1982 個
工控威望: 2244 點
下載積分: 3017 分
在線時間: 2387(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-08-02
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-07-13 09:13
我問過臺達客服了,他讓我自動增益試了,結果還是那樣,手動增大增益也沒有改變。


呵呵,臺達的技術支持實在水啊,估計臺達太摳了,工資開得太低,找不到合適的人。

樓主的問題比較奇怪啊,一般干擾的話,驅動收到的脈沖數是多了,少了的情況比較少見。