如題,現在設備上X軸伺服PA09的參數為預設值16,無噪音。Y軸伺服PA09的值是10,但是跑位不準,加大值到預設16的時候就響聲很大。改為12都有響聲。是要調整Y軸的機構還是要修改哪個伺服參數?共振抑制頻率參數是哪一個?型號是三菱MR-JE-70A的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(迷路小孩)
    solidgzq
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 13 個
    工控威望: 524 點
    下載積分: 861 分
    在線時間: 190(小時)
    注冊時間: 2015-03-28
    最后登錄: 2025-04-28
    查看solidgzq的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-07-14 11:31
    用MR Configurator2,里面有伺服調整,有個一鍵式調整,讓Y軸按正常速度來回不停走,在按下這個按鈕,一般都可以自己調整完成。
    樓主留言:
    是否可以直接在伺服驅動器上設置參數?