樓主  發表于: 2016-07-19 15:50
伺服的國產的750W  N力2.4  程序要求位置與速度雙控制,程序是做到了雙控制,伺服電機一直轉,監控參數力矩只用了不到30%

我換過臺達伺服750W試過一樣發熱,換過1000W國產同品牌伺服試過一樣發熱,對了機械的減速比是1:30(伺服電機30圈機械傳動機構動一圈)

最近在想把機械的減速比換成1:15的來試試看能不能實現不發熱;(伺服電機工作半個小時的樣子溫度就有70-80度的樣子,一直這樣運行擔心時間就了出問題)

大神些來討論下吧
[ 此帖被ixiaxia在2016-07-19 15:58重新編輯 ]
飛來飛去
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 147 點
下載積分: 477 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-06-21
最后登錄: 2016-07-25
查看飛來飛去的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-19 23:15
參數沒調好