中央空調外機8匹,額定電功率消耗6KW,滿負荷時消耗的是每相2KW還是6KW?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9733 個
工控威望: 8632 點
下載積分: 16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-08-01
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-13 17:25
如果:  額定電功率消耗6KW,滿負荷一小時就應該是6度電。不滿負荷,現在有變頻功能,應該會只有1-3度電。

但空調的“匹”和電機的“P”我不確定是不是一樣。

百度了一下,有人說:

在空調設備中,1匹指給壓縮機輸入735W的功率所能產生的制冷量。

所以6匹的用電量為735*6/1000=4.41KW,每小時耗電4.41度

8匹的用電量為735*8/1000=5.88KW,每小時耗電5.88度
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小蜜蜂) 熱心助人!雖然站長答非 ..
  • 下載積分:+5(靜芳) 柜機沒有變頻的吧。。。